• Добро пожаловать на форум умных покупателей! Присоединяйтесь к нашей уютной компании и участвуйте в обсуждениях – Регистрация

Мотор для усиление напора воды !

Udavilov

Udavilov

Новичок
Регистрация
22 Июн 2009
Сообщения
1 395
Баллы
0
Местоположение
Almaty
Насос надо ставить один на весь стояк, на 1м этаже или в подвале. У нас ставят , никто не жалуется.
 
lai

lai

Новичок
Регистрация
3 Фев 2011
Сообщения
366
Баллы
0
Местоположение
Челябинская обл.
Насос надо ставить один на весь стояк, на 1м этаже или в подвале. У нас ставят , никто не жалуется.
Одним насосом не обойтись, нужен гидроаккумулятор. Насос перекачает только то, что у него есть на входе. А если на входе "гулькина писька", то и на выходе будет она же.
В любом случае, многоквартирка - это не тот вариант, где что хочу, то и ворочу.
slesaeir, а что правда, что по нормативам давление должно быть меньше очка выше первого этажа? Сижу и удивляюсь, мне вот к примеру 4 в самый раз.
 
slesarier

slesarier

Новичок
Регистрация
14 Июл 2010
Сообщения
1 200
Баллы
0
Местоположение
Новокузнецк, Россия
lai
это допустимый минимум, 1.0 на первом этаже и 0.4 выше первого этажа на изливе. и не выше 4.5 на любом этаже у конечного потребителя. Душем пользоваться при давлении ХВС менее 1.5 бар - некомфортно.
Давление которое необходимо что бы вода была на верхних этажах считается просто: каждые 10 метров = 1 Бар. Т.е. на 10 этажей 10х3=30 метров или 3 бара (т.е. и 4 Бар хватит с запасом). рассчёт на чистую трубу.

Если давление на вводе выше 4.5 бар - СНиП 2.04.01-85* (ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ)

10.9.* Для обеспечения заданного давления в системе водоснабжения здания следует предусматривать установку регуляторов давления:
на вводе водопровода в здание, если давление в наружной сети превышает величину 4.5 Бар

паспортный режим работы сертифицированных смесителей - до 0,63 МПа (6.3 Бар), запорной арматуры унитаза до 1.0 МПа (10 Бар).
 