Апну тему:
использую (полгода) девайс от мегафона (он же i-tita S30, он же senseit gs1) для удаленной перезагрузки оборудования - подсоединил параллельно встроенному реле еще одно маломощное и его контактами "жму" смс-кой на reset
выявленные косяки:
1. если настроить проверку баланса через саму розетку (послать команду содержащую код и номер сим-карты) то розетка начинает глючить и отсылать через раз смс-ки не хозяину, а сама себе (выявил через детализацию счета) - лечится сбросом на заводские настройки, а баланс контролирую через Сервис-Гид
2. при температуре около +5 и ниже начинают пропадать (не отсылает) смс-ки о пропадании питания, только о возобновлении, все остальное работает как положено
Собственно когда я ее разбирал не обратил внимание, что используется для отправки смс при пропадании 220В - конденсатор, аккумулятор или что-то еще, вероятно при низких температурах падает емкость и не хватает, чтобы отправить последнюю смс ...а теперь она далеко и ехать разбирать ее не хочется, т. к. пропадание питание для меня не принципиально, стоит БРП с большим аккумулятором.